Перейти к содержанию
bbh_blocked_dnftl

Dx PortalПодключение дифавтомата


Рекомендуемые сообщения

На входе после счетчика уже много лет установлен и работает дифавтомат multi9 DPN N vigі C40 (MERLIN GERIN). Собрался я добавить еще защиту от перенапряжений и, поэтому пришлось снять крышку где все автоматы. И тут обнаружилось, что со счетчика на этот самый дифавтомат приходят провода и подключаются снизу автомата, где по схеме должен быть выход. Соответственно, все нагрузки подключены к верхним контактам, что должно быть входом. При КЗ автомат срабатывал помню когда-то, а вот, собственно вопрос заключается в том, будет ли отрабатывать защита по утечке? Может и не имеет значения входа-выходы и не стоит паниковать?

View the full article

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...