NewSistems Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Добрый день. На новом чиллере, для охлаждения станка, сгорел пускатель идущий на компрессор. Сгорел ночью Компрессор Emerson Copland Scroll, максимальный рабочий ток 33А, пускатель Dekraft 50A. Компрессор снятый с другого чиллера(не по причине компрессора). Токи на всех фазах одинаковые(межветкового вроде не наблюдается), пробивали на корпус Мегаометром, 10Мом. К сожалению пусковые токи не замеряли. Чиллер подобран с большим запасом, поэтому компрессор часто включается и выключается. 5 минут раб, 5 минут стоит. Поставили новый пускатель iek 63 A, тоже сгорел тоже ночью. Разобрал оба пускателя катушки целые, горит один и тот же первый по порядку контакт фазы. Я понимаю что пускатели не шипко какие, и они нкее нужной категории, например AC -3. Какие проблемы с электричеством,могут быть ночью, что сгорает одна и та же силовая линия на пускателе. Либо проблема в компрессоре Или третий вариант что компрессор выдает большие пусковый токи, и при частом включении пускатель сильно нагревается? Начальник поедлагает ехать там дежурить ночью и смотреть, что происходит, мерить фазы каждые 10 мин, хотя там рнпп стоит. Читать дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться